Witam.
Mam wdrożony cluster, który jest złożony z dwóch nodów (Windows Server 2016 Standard) na różnych HV. Każdy HV mam dwie sieciówki 10Gb do switcha X i Y. Uruchomiona jest rola File Server i udostępniany jest share iSCSI target volumen z Dell Storage Equallogic PS4210. Konfiguracja volumenu na macierzy Dell to 4Kb sector size oraz Raid50.
Prędkości zapisu w dwóch przypadkach:
(zainicjowany dysk iSCSI) na node primary (file server role)
E:\share\ ~ 800 MB/s
(share roli file server cluster)
\\fscstore\share\ ~ 100MB/s
Skąd tak dużo różnica prędkości?
Każda z kart ma włączoną obsługę SR-IOV.
Cluster został zweryfikowany i utworzony bez błędów. Podczas tworzenia i po utworzeniu roli file server wystąpił poniższy błąd <załącznik>
Ale udało się dodać Share.
Podczas zapisu na Dell Storage monitorowałem node primary, na który działa rola file server i obciążenie wyglądało następująco:
procesor: skoki nawet do 90% ale większość czasu ok 30-40%.
Sieć: 8% ponad 1Gb.
Dysk: tutaj 100% obciążenia.
Pamięć: 9%, praktycznie cały czas bez zmiany.
Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki i porady.
Pozdrawiam serdecznie.
Załączniki
- error.png ( 6K )
- share.png ( 9K )
- target.png ( 8K )